Сейсмоустойчивая кладка АЯБ испытания Кселла, Германия

Сейсмоустойчивая кладка АЯБ испытания Кселла, Германия

Повідомлення Gazbeton » Вів грудня 18, 2018 7:01 pm

The seismic design code for buildings includes resistance requirements and limitation to the deformation capacity. These values are related to experimental campaigns carried out in the past on some building typologies. When these experimental data are missing, it can be difficult to justify the extension of the code requirements for a structural system not yet included in the seismic code. However, masonry specimens must satisfy a series of criteria on in-plane resistance, equivalent energy dissipation and stiffness per loading cycle. For each new structural system that does not comply with the seismic standard requirements, a specific seismic performance assessment is required. This assessment is necessary to set design recommendations allowing reaching safety levels consistent with those required for other masonry types complying with seismic standard requirements.

Код (нормативный документ, аналог нашего ДБН) сейсмического проектирования зданий включает требования к сопротивлению и ограничение деформационной способности кладки. Эти значения связаны с экспериментальными кампаниями, проведенными раннее по некоторым типам зданий.

Когда эти экспериментальные данные отсутствуют, трудно обосновать расширение требований к коду для новой строительной конструкции, еще не включенной в сейсмический код. Однако образцы кладки должны удовлетворять ряд критериев по сопротивлению в плоскости, эквивалентному рассеиванию энергии и жесткости на цикл нагружения.

Для каждой новой строительной констукции, которая не соответствует требованиям сейсмического стандарта, требуется специальная оценка сейсмических характеристик. Эта оценка необходима для того, чтобы установить рекомендации по проектированию, позволяющие достичь уровней безопасности, соответствующих тем, которые требуются для других типов кладки, соответствующих требованиям сейсмического стандарта.

ЗображенняЗображення

Стена АЯБ (1250 мм × 2500 мм × 300 мм) испытания циклической нагрузкой в лаборатории Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH in Emstal
Gazbeton
 
Повідомлень: 114
З нами з: Вів серпня 02, 2016 8:51 am

Повернутись до Применение газобетона в сейсмических районах

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

cron