Код (нормативный документ, аналог нашего ДБН) сейсмического проектирования зданий включает требования к сопротивлению и ограничение деформационной способности кладки. Эти значения связаны с экспериментальными кампаниями, проведенными раннее по некоторым типам зданий.
Когда эти экспериментальные данные отсутствуют, трудно обосновать расширение требований к коду для новой строительной конструкции, еще не включенной в сейсмический код. Однако образцы кладки должны удовлетворять ряд критериев по сопротивлению в плоскости, эквивалентному рассеиванию энергии и жесткости на цикл нагружения.
Для каждой новой строительной констукции, которая не соответствует требованиям сейсмического стандарта, требуется специальная оценка сейсмических характеристик. Эта оценка необходима для того, чтобы установить рекомендации по проектированию, позволяющие достичь уровней безопасности, соответствующих тем, которые требуются для других типов кладки, соответствующих требованиям сейсмического стандарта.


Стена АЯБ (1250 мм × 2500 мм × 300 мм) испытания циклической нагрузкой в лаборатории Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH in Emstal